Diskuse o použití klešťového měřiče unikajícího proudu
1 Posouzení, zda je problém se samotným proudovým chráničem
Pokud proudový chránič nelze uvést do provozu nebo je často chráněn: u distribučního transformátoru použijte klešťový měřič unikajícího proudu k upnutí třífázových vodičů a nulových vodičů na výstupní straně AC stykače nebo jističe svodového obvodu a aktivujte zbytkový proud Chránič je násilně uveden do provozu. Pokud je v tuto chvíli zobrazená hodnota klešťového měřiče unikajícího proudu větší než 300 mA, dokazuje to, že akční proudový chránič je dobrý. V tomto okamžiku použijte klešťový měřič svodového proudu k posouzení, která fáze uniká; v opačném případě by měl být opraven nebo vyměňte provozní ochranu proti chybovému proudu.
2. Určete, která fáze a fázové vedení netěsní
Na distribučním transformátoru odpojte nulové vedení na výstupní straně stykače střídavého proudu, který ovládá vedení nízkého napětí, a poté na jednu z fází nainstalujte odstraněné jádro pojistky a změřte fázi klešťovým měřičem unikajícího proudu. , naměřená zobrazovaná hodnota je hodnota unikajícího proudu fáze. Stejným způsobem postupně změřte hodnoty unikajícího proudu ostatních fází.
Aby se zabránilo vzniku velkého proudového poškození přístroje v důsledku přítomnosti uzemnění fázového vodiče na lince (např. někdo, kdo používá metodu jednoho vedení na jedno místo ke krádeži elektřiny atd.), nejprve nastavte rychlost klešťový měřič svodového proudu na maximální rozsah při testování; pokud je zobrazená hodnota malá, přepněte rozsah klešťového měřiče unikajícího proudu na měření v miliampérech.
3 Po určení fázové linie s únikem určete místo úniku
U distribučního transformátoru vložte kontrolovaný fázový vodič do jádra pojistky, odpojte nulový vodič a pojistky dalších dvou fází a použijte klešťový měřič unikajícího proudu k měření vodiče fáze pod napětím, abyste určili polohu úniku. Pro zvýšení efektivity lze polohu nástupní tyče zvolit uprostřed řady. Prostřednictvím detekce se posuzuje, zda se místo úniku nachází v první nebo druhé polovině vedení, a poté je detekován úsek vedení, kde je podezření na únik. Analogicky je rozsah detekce zúžen. Nakonec detekujte podpůrný izolátor fázového vodiče v určeném malém rozsahu a zjistěte fázový vodič uživatelského spojovacího vedení připojeného k fázovému vodiči v rozsahu (lze to provést na zemi nebo když je izolátor detekován současně) k určení konkrétního místa úniku.
V případě přenosu energie nízkonapěťovým vedením lze také detekovat klešťový měřič unikajícího proudu pro nízkonapěťové účastnické vedení v předpokládaném rozsahu. Při testování by měl být fázový vodič a nulový vodič jednofázových uživatelů umístěny do čelistí klešťového měřiče unikajícího proudu současně; třífázové vodiče a nulové vodiče třífázových uživatelů by měly být také vloženy do čelistí současně. Pokud nedojde k žádné poruše svodového proudu, součet fázorů magnetického toku zatěžovacího proudu je v tomto okamžiku nulový a zobrazovaná hodnota klešťového měřiče svodového proudu je také nulová; pokud je svodový proud, lze zjistit hodnotu svodového proudu.
4 Zkontrolujte těsnost vnitřních vedení a zařízení uživatele
Pomocí klešťového měřiče unikajícího proudu změřte hodnotu svodového proudu na přívodním vedení uživatele a současně vkládejte a vyměňujte elektrické zařízení a lampy uživatele jednu po druhé a zjistěte svodový proud pohledem na změnu proudu. hodnota unikajícího proudu měřená klešťovým měřičem unikajícího proudu Pokud jsou všechna zařízení a lampy normální nebo zařízení se svodem bylo staženo, ale klešťový měřič unikajícího proudu ukazuje, že uživatel má stále svodový proud, může se stát, že napěťové vedení uživatele uniká. Mělo by se to řešit případ od případu. Pro poruchu netěsnosti předem zasypaného a skrytého potrubí lze použít pouze metodu úpravy výměny potrubí nebo nového zapojení.
5 problémů, které je třeba si uvědomit
1 Při hledání poruch svodů je třeba AC stykač ovládající nízkonapěťové vedení přinutit na krátkou dobu odeslat napájení.
2 Při hledání poruch úniku dbejte na bezpečnost. Někdo musí dohlížet a přijímat bezpečnostní opatření. Při čtení údajů klešťového měřiče svodového proudu se ujistěte, že dodržujete bezpečnou vzdálenost mezi lidským tělem a živými částmi. Nejlepší je použít funkci HOLD (zadržení dat) na klešťovém měřiči unikajícího proudu.
3 Vyšší harmonické interferují s malým počtem proudových chráničů, což může způsobit jejich poruchu. Pokud se v oblasti stanice vyskytují uživatelé velkých harmonických zdrojů, jako jsou mezifrekvenční pece, měli by tito uživatelé být během detekce dočasně vyřazeni z provozu.
4 Použití klešťových měřičů unikajícího proudu je zvláště účinné při hledání zlodějů elektřiny "jedna čára, jedno místo" a jeho charakteristikou je, že klešťové měřiče unikajícího proudu zobrazují velké hodnoty, dosahující stovek miliampérů nebo dokonce několika ampérů. Neznámí zloději elektřiny mohou být prohledáni podle výše uvedené metody a ti, kteří jsou podezřelí z takové krádeže elektřiny, mohou jít přímo ke svým domácím drátům a zkontrolovat je pomocí klešťového měřiče unikajícího proudu.