+86-18822802390

Diskuse k problému kontroly úniku a krádeže elektřiny klešťovým ampérmetrem

Oct 22, 2023

Diskuse k problému kontroly úniku a krádeže elektřiny klešťovým ampérmetrem

 

S ohledem na použití klešťového ampérmetru se klešťový ampérmetr používá ke kontrole, zda nedochází k úniku na nízkonapěťových vedeních a zda na vedeních nedochází k elektrickému chování. Mezi hlavní operace patří měření svodového proudu, posouzení místa úniku a zjišťování, zda nedochází k úniku na vnitřních linkách a zařízeních uživatelů.


Zkontrolujte únik a krádež elektřiny pomocí klešťového ampérmetru


1. Posuďte, zda je proudový chránič normální.
U distribučního transformátoru odpojte pojistku na fázovém vedení výstupní strany AC stykače, který ovládá vedení nízkého napětí. Pokud lze proudový chránič v tuto chvíli normálně uvést do provozu, znamená to, že proudový chránič je dobrý; V opačném případě by měla být provedena generální oprava a výměna akčního chrániče zbytkového proudu.


2. Změřte svodový proud
Na distribučním transformátoru odpojte nulové vedení na výstupní straně AC stykače, který ovládá vedení nízkého napětí. Poté, co je odstraněné jádro pojistky instalováno v jedné fázi, je fáze měřena klešťovým ampérmetrem a naměřený proud je svodový proud fáze.


Nakonec podle stejné metody změřte postupně svodový proud ostatních svodových fází.


Aby se zabránilo jevu, že je přístroj poškozen velkým proudem v důsledku uzemnění fázové linky na vedení, měl by být klešťový ampérmetr při kontrole nejprve umístěn na bloku velkého proudu; Pokud je detekční proud malý, postupně snižujte rychlostní stupeň.


3. Určete místo úniku
Když je určena fázová linie s únikem, může být dále posouzena poloha úniku.


(1) Detekce na distribučním transformátoru.
Na distribučním transformátoru zapojte kontrolované fázové vedení do jádra pojistky a pojistky nulového vedení a zbývající dvě fáze se odpojí. Zkontrolujte vedení fáze pod napětím pomocí klešťového měřiče, abyste určili polohu úniku.


Aby se zlepšila účinnost, může být pól umístěn uprostřed vedení a pomocí detekce lze posoudit, zda se úniková část nachází v první nebo druhé polovině vedení, a poté jej lze detekovat v úsek vedení podezřelý z úniku atd., aby se zúžil rozsah detekce.


Nakonec je detekován post izolátor fázového vedení v určitém malém rozsahu a je detekováno fázové vedení uživatelského vedení připojeného k fázovému vedení v tomto rozsahu, což lze provést na zemi nebo současně, když izolátor je detekován k určení konkrétní části úniku.


(2) Detekce při připojení uživatele.
V případě přenosu výkonu nízkonapěťovým vedením lze klešťový měřič použít i pro detekci přípojného vedení nízkonapěťového účastnického vedení s předpokládaným dosahem.


Při testování by mělo být fázové vedení a nulové vedení jednofázových uživatelů elektřiny umístěno do čelistí klešťového elektroměru současně a tři fázová vedení a neutrální vedení třífázové elektřiny by také měly být umístěny v čelistech ve stejnou dobu.


Pokud nedojde k žádné svodové chybě, pak je vektorový součet zatěžovacího proudu a magnetického toku nulový a indikace tabulky svorek je také nulová; Pokud existuje svodový proud, může klešťový ampérmetr detekovat svodový proud.


4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku ve vnitřních vedeních a zařízení uživatele.
Specifickou metodou je měření svodového proudu na přívodním vedení uživatele pomocí klešťového měřiče a současně vkládání a vyjímání elektrického zařízení a žárovek uživatele jedno po druhém a zjištění svodového zařízení a žárovek pohledem při změně svodového proudu zjištěné klešťovým měřidlem.


Pokud jsou všechna zařízení a lampy v dobrém stavu nebo zařízení s únikem bylo staženo, ale klešťový ampérmetr ukazuje, že uživatel má stále svodový proud, může se stát, že na nízkonapěťovém vedení uživatele uniká a je třeba s ním zacházet podle na konkrétní situaci.


Pro poruchu netěsnosti podzemního potrubí můžeme použít pouze metodu úpravy výměny vedení nebo přepojení.


5. Zkontrolujte problémy, kterým je třeba věnovat pozornost při úniku a krádeži elektřiny.
Při hledání poruchy svodu trvá krátký čas nucené vyslání elektřiny k ovládání stykače střídavého proudu nízkonapěťového vedení.


Při hledání poruch úniku dbejte na bezpečnost, je třeba být pod dozorem a přijmout bezpečnostní ochranná opatření. Pamatujte, že při čtení dat klešťového měřiče musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi lidským tělem a nabitou částí.

 

AC DC Clamp meter

Odeslat dotaz